Какую сетку мы чаще применяем (или мечтаем применить)
Крепикс Фасад (BauTex, РФ) 29.73%  29.73%  [ 11 ]
Valmiera SSA 1363-4SМ(100/110)(Латвия) 13.51%  13.51%  [ 5 ]
Textil Glass TG 15(Германия) 13.51%  13.51%  [ 5 ]
Vertex R 131 (Германия) 13.51%  13.51%  [ 5 ]
KAST 41-049 ES(Германия) 5.41%  5.41%  [ 2 ]
ПСВ ССШ-160-А (Белоруссия) 16.22%  16.22%  [ 6 ]
Дешево в асортименте(Китай) 2.70%  2.70%  [ 1 ]
Другое (укажите в комментарии) 5.41%  5.41%  [ 2 ]
Всего проголосовало: 37

> Описание: Что пользуем, качество, цена и т.д.
TermoNaft Супермодератор
Отправлено: 23 марта 2009 — 18:39
Post Id



Спонсор сайта


Покинул форум
Сообщений всего: 108
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Россия
Репутация: 7




Валмиера в прошлом году у нас хорошо пошла, но в текущем судьба улыбнется любимым отечественным брендам.
А у вас какие планы?

-----
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.
 
 Top
Гость
Отправлено: 23 марта 2009 — 23:23
Post Id


Не зарегистрирован!









а как тут голосовать? я бы выбрал отечественного производителя...
Растерялся
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 27 марта 2009 — 23:57
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




№№ 1, 2, 4

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Гость
Отправлено: 22 апреля 2009 — 12:10
Post Id


Не зарегистрирован!









Textil Glass TG 15
 
 Top
Administrator Администратор
Отправлено: 16 июля 2009 — 18:03
Post Id



Служитель Закона


Покинул форум
Сообщений всего: 62
Дата рег-ции: Июнь 2008  
Откуда: Matrix
Репутация: 5




Гость пишет:
а как тут голосовать? я бы выбрал отечественного производителя...

Пожалуй, нужно зарегистрироваться на форуме....
 
 Top
Goodwin Администратор
Отправлено: 17 июля 2009 — 14:04
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 837
Дата рег-ции: Февр. 2009  
Откуда: Рязань
Репутация: 27




как хорошо ,что все появились .
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 18 июля 2009 — 00:01
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Какте мысли по белорусской сетке Полоцк, кто пробовал на серьёзных объектах?

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
PROFTEX Супермодератор
Отправлено: 29 июля 2009 — 10:08
Post Id


Директор форума


Покинул форум
Сообщений всего: 65
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 4




По вопросу Полоцкой сетки, наверное, следует опять же обратиться к нам, как к представителю завода в России.
По качеству:
1. Завод обеспечивает полный цикл производства сетки, чего нельзя сказать ни об одном российском производителе. Единственное, что закупается на стороне, - это импортная химия для пропитки.
2. Полоцкая сетка является одной из первых, получивших ТС в России еще лет 10 назад.
3. ТС на сетку по новым требованиям к сетке уже на выходе в свет. Все испытания успешно пройдены.
4. За первое полугодие уже было реализовано около 800 000 кв.м.
5. Идеальное соотношение цена-качество по сравнению с импортными сетками и сетками местного производства.

Ряд ЦК Церезита применяет данный продукт на своих объектах, в т.ч. и на серьезных!!!

-----
Армирующие материалы для фасадных и интерьерных работ
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 12 сентября 2009 — 21:33
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




TexProf пишет:
По вопросу Полоцкой сетки, наверное, следует опять же обратиться к нам, как к представителю завода в России.
По качеству:
1. Завод обеспечивает полный цикл производства сетки, чего нельзя сказать ни об одном российском производителе. Единственное, что закупается на стороне, - это импортная химия для пропитки.
2. Полоцкая сетка является одной из первых, получивших ТС в России еще лет 10 назад.
3. ТС на сетку по новым требованиям к сетке уже на выходе в свет. Все испытания успешно пройдены.
4. За первое полугодие уже было реализовано около 800 000 кв.м.
5. Идеальное соотношение цена-качество по сравнению с импортными сетками и сетками местного производства.

Ряд ЦК Церезита применяет данный продукт на своих объектах, в т.ч. и на серьезных!!!

Борода показал образец, меня напрягло!

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
PROFTEX Супермодератор
Отправлено: 15 сентября 2009 — 17:04
Post Id


Директор форума


Покинул форум
Сообщений всего: 65
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 4




Не знаю, кто такой БОРОДА!
Но если Вас что-то напрягло - пожалуйста, аргументы в студию. Готов ответить на все вопросы, выслать образцы на пробу и .т.д.
Едиственное слабое место у полоцкой сетки - это упаковка. Сейчас совместными усилиями с заводом мы придаем необходимый товарный вид. А над качеством работать не надо - оно не хуже любимого вами отечественного производителя. Не упоминаю название принципиально!!!!!

-----
Армирующие материалы для фасадных и интерьерных работ
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 15 сентября 2009 — 22:48
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




TexProf пишет:
Не знаю, кто такой БОРОДА!
Но если Вас что-то напрягло - пожалуйста, аргументы в студию. Готов ответить на все вопросы, выслать образцы на пробу и .т.д.
Едиственное слабое место у полоцкой сетки - это упаковка. Сейчас совместными усилиями с заводом мы придаем необходимый товарный вид. А над качеством работать не надо - оно не хуже любимого вами отечественного производителя. Не упоминаю название принципиально!!!!!

Хочется получить серийные образцы и узнать нить, из которой делается сетка?
(Добавление)
TexProf пишет:
Не знаю, кто такой БОРОДА!
Но если Вас что-то напрягло - пожалуйста, аргументы в студию. Готов ответить на все вопросы, выслать образцы на пробу и .т.д.
Едиственное слабое место у полоцкой сетки - это упаковка. Сейчас совместными усилиями с заводом мы придаем необходимый товарный вид. А над качеством работать не надо - оно не хуже любимого вами отечественного производителя. Не упоминаю название принципиально!!!!!

Я фанат Вертекса!

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
PROFTEX Супермодератор
Отправлено: 16 сентября 2009 — 17:18
Post Id


Директор форума


Покинул форум
Сообщений всего: 65
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 4




Что именно онити Вы хотите узнать?

-----
Армирующие материалы для фасадных и интерьерных работ
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 18 сентября 2009 — 12:09
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




TexProf пишет:
Что именно онити Вы хотите узнать?

Чья нить?

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
PROFTEX Супермодератор
Отправлено: 21 сентября 2009 — 15:14
Post Id


Директор форума


Покинул форум
Сообщений всего: 65
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 4




Нить собственного производство, также как и стекло. Это значит, что компания имеет полный производственный цикл /за исключением пропитки - химия у всех импортная/. В России аналога таких возможностей нет. российские производители помимо пропитки закупают также на стороне и нить /в т.ч. китайского производства/.

-----
Армирующие материалы для фасадных и интерьерных работ
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 29 сентября 2009 — 21:31
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




TexProf пишет:
Нить собственного производство, также как и стекло. Это значит, что компания имеет полный производственный цикл /за исключением пропитки - химия у всех импортная/. В России аналога таких возможностей нет. российские производители помимо пропитки закупают также на стороне и нить /в т.ч. китайского производства/.

С Вас образцы и советстское хозяйственное мыло....

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
PROFTEX Супермодератор
Отправлено: 9 октября 2009 — 08:45
Post Id


Директор форума


Покинул форум
Сообщений всего: 65
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 4




Жду данные, куда отправить!

-----
Армирующие материалы для фасадных и интерьерных работ
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 9 октября 2009 — 20:04
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




TexProf пишет:
Жду данные, куда отправить!

7432796 Денис и договоримся о встрече

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 10 октября 2009 — 17:35
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Перенесено из темы "Фасадная стеклосетка"
Demosfen пишет:
Обсуждаем характеристики сеток (в т.ч. щелочестойкость), стабильность качества, новинки на фасадном рынке, а также:
    Проблему экспансии китайских сеток,
    Проблему госпошлин на ввоз сырья и продукции
    Перспективы отечественных производителей

Да Га-но китайские и корейские сетки..у меня в своё время примерно 2000 год были проблемы с сеткой СТРОБИ (Тверьстеклопластик), фасад лопнул через месяц после окончания работ, все углы, в некоторых местах плоскости, проверил нахлёс, проверил косынки, делали контрольные вскрытия фасадов.

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Кельма
Отправлено: 11 октября 2009 — 15:07
Post Id



Заглянувший


Покинул форум
Сообщений всего: 2
Дата рег-ции: Апр. 2009  
Откуда: Н.Новгород
Репутация: 0




Перенесено из темы "Фасадная стеклосетка"
Был случай и с российской сеткой. Треснула штукатурка, сетка просто расстворилась.

-----
ООО "Кельма"
(831)249-58-41, 413-17-91
www.kelma.r52.ru
 
 Top
Андрей Монтянов Администратор
Отправлено: 15 октября 2009 — 16:30
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 291
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 18




Кельма пишет:
Был случай и с российской сеткой. Треснула штукатурка, сетка просто расстворилась.

Тут два варианта:
1. сетка штукатурная (не фасадная), соответственно не имеющая защитной полимеризации.
2. сетка китайского производства брендированная в РФ - весьма распространенная проблемка во всех отраслях. Можете для примера, посмотреть на всякие там пакетики сушеной рыбки к пиву, якобы нашего производства, но с меелким текстом о заводике - удивитесь.
Берите сетку в компаниях, являющихся официальными предстваителями заводов-производителей, или у их прямых диллеров - проблем не будет.
(Добавление)
Как нельзя к месту, шутливое хокку:
Сетка в початом рулоне:
Больно легка, словно птица.
Опять из китая.


-----
Problem->Resources->Decision->Result
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 15 октября 2009 — 23:03
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Андрей Монтянов пишет:
Кельма пишет:
Был случай и с российской сеткой. Треснула штукатурка, сетка просто расстворилась.

Тут два варианта:
1. сетка штукатурная (не фасадная), соответственно не имеющая защитной полимеризации.
2. сетка китайского производства брендированная в РФ - весьма распространенная проблемка во всех отраслях. Можете для примера, посмотреть на всякие там пакетики сушеной рыбки к пиву, якобы нашего производства, но с меелким текстом о заводике - удивитесь.
Берите сетку в компаниях, являющихся официальными предстваителями заводов-производителей, или у их прямых диллеров - проблем не будет.
[I] (Добавление) [/ i]
Как нельзя к месту, шутливое хокку:
[I] Сетка в початом рулоне:
Больно легка, словно птица.
Опять из китая. [/ I]

Заканчиваю два фасада с Вертексом, чувствую себя полноценным человеком!

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 18 ноября 2009 — 09:37
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




TexProf пишет:
Жду данные, куда отправить!


Просьба на мыло отправить инфу по показателям в нормальном состоянии и после короткого и длинного щелочных тестов, желательно независимой лаборатории. %-ное содержание пропитки обязательно.
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 18 ноября 2009 — 17:06
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




По сетке вброшу еще одну мыслишку. Мне попалась немецкая статья за 2008 г в которой утверждалось, что требования к сетке по щелочестойкости во времени для систем с керамической облицовкой должны быть более основательные, чем с финишем из штукатурки. Керамичекая облицовка препятствует попаданию в базу двуокиси углерода из наружного воздуха и рН>11 в базе сохраняется в течение более длительного периода.
Я думаю, что это логично и для тех, кто делает даже фрагменты керамической облицовки, сетку брать следует 100% гарантированного качества по щелочестойкости при поверхностной плотности не менее 165 г/м2.

(Отредактировано автором: 18 ноября 2009 — 17:06)

 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 19 ноября 2009 — 22:20
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




К риторическому вопросу:"ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ, ТОВАРИЩИ...?"
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
Сетка СТРОБИ.jpg
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 19 ноября 2009 — 23:19
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Andytherm пишет:
К риторическому вопросу:"ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ, ТОВАРИЩИ...?"

Использовать СТРОБИ нельзя!
Раньше довольно много и часто её использовал на фасадах, но в 2000 году на торговом центре станция Лобня армирующая сетка Строби дала трещины на второй неделе эксплуатации, был большой скандал, вскрывали фасады, проверяли косынки, нахлёсты, брали на сравнение образцы оставшейся сетки....больше я никогда не использовал такие сетки, слава богу, что хорошие люди научили домашним тестам с мылом....

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 20 ноября 2009 — 09:33
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




nadegniy пишет:
Andytherm пишет:
К риторическому вопросу:"ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ, ТОВАРИЩИ...?"

Использовать СТРОБИ нельзя!
Раньше довольно много и часто её использовал на фасадах, но в 2000 году на торговом центре станция Лобня армирующая сетка Строби дала трещины на второй неделе эксплуатации, был большой скандал, вскрывали фасады, проверяли косынки, нахлёсты, брали на сравнение образцы оставшейся сетки....больше я никогда не использовал такие сетки, слава богу, что хорошие люди научили домашним тестам с мылом....



Согласен. А мыло лучше использовать хоэяственное, но уж совсем хорошо найти у знакомых химиков 5 %-ный раствор NaOH и хранить его, как говорил Семен Семеныч, на всякий пожарный....
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 20 ноября 2009 — 10:53
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Andytherm пишет:
nadegniy пишет:
Andytherm пишет:
К риторическому вопросу: "ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ, ТОВАРИЩИ ...?"

Использовать СТРОБИ нельзя!
Раньше довольно много и часто её использовал на фасадах, но в 2000 году на торговом центре станция Лобня армирующая сетка Строби дала трещины на второй неделе эксплуатации, был большой скандал, вскрывали фасады, проверяли косынки, нахлёсты, брали на сравнение образцы оставшейся сетки ... . больше я никогда не использовал такие сетки, слава богу, что хорошие люди научили домашним тестам с мылом ....



Согласен. А мыло лучше использовать хоэяственное, но уж совсем хорошо найти у знакомых химиков 5%-ный раствор NaOH и хранить его, как говорил Семен Семеныч, на всякий пожарный ....

И для сравнения в качестве эталона нужно хранить несколько чусочков Вертекса, вдруг его завтра перестанут поставлять на российский рынок!

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Golysheff Администратор
Отправлено: 23 ноября 2009 — 14:31
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 301
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 7




nadegniy пишет:
Использовать СТРОБИ нельзя!


Пару лет назад на выставке мял в руках (и зажигалкой пробовал) фасадную СТРОБИ - показала очень приличный результат.
Выводы:
- спецсетка для выставки
- наклеили свой логотип

предлагайте варианты...
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 25 ноября 2009 — 23:17
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Golysheff пишет:
nadegniy пишет:
Использовать СТРОБИ нельзя!


Пару лет назад на выставке мял в руках (и зажигалкой пробовал) фасадную СТРОБИ - показала очень приличный результат.
Выводы:
- спецсетка для выставки
- наклеили свой логотип

предлагайте варианты...

Российские просторы усеяны граблями Ураганный огонь

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
AndreFiberglass
Отправлено: 14 декабря 2009 — 06:52
Post Id


Заглянувший


Покинул форум
Сообщений всего: 2
Дата рег-ции: Дек. 2009  
Репутация: 0




Есть качественые строителиные материалы из Китая!Ищу партнёт!

Малярная стеклосетка
Штукатурная стеклосетка
Армирующая лента из стеклотканевой сетки
Стекломаты
Стекловуаль
Сплетенная равниной ткань стеклоткани
Ткань стеклоткани
стеклоткань
Пластиковые решетки
Стеклорагожа
Стекломаты Эмульсионные Е-стекло
Стекломаты Порошковые Е-стекло
Стеклоровинг
Менеджер по продажам:Андрей
Tel: 0086 – 13583209645 (можно по русский) E-mail:andre@junfeng-china.cn
MSN: jf.1@live.cn skype: rockyseo1 ICQ:578528446
(Добавление)
AndreFiberglass пишет:
Есть качественые строителиные материалы из Китая!Ищу партнёp!

Малярная стеклосетка
Штукатурная стеклосетка
Армирующая лента из стеклотканевой сетки
Стекломаты
Стекловуаль
Сплетенная равниной ткань стеклоткани
Ткань стеклоткани
стеклоткань
Пластиковые решетки
Стеклорагожа
Стекломаты Эмульсионные Е-стекло
Стекломаты Порошковые Е-стекло
Стеклоровинг
Менеджер по продажам:Андрей
Tel: 0086 – 13583209645 (можно по русский) E-mail:andre@junfeng-china.cn
MSN: jf.1@live.cn skype: rockyseo1 ICQ:578528446
 
 Top
Goodwin Администратор
Отправлено: 14 декабря 2009 — 19:31
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 837
Дата рег-ции: Февр. 2009  
Откуда: Рязань
Репутация: 27




А вы не перепутали ни чего? Документы есть ,ТС и ТО например
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 14 декабря 2009 — 21:03
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




Вспомнил анекдотичный случай про Китай. Несколько лет назад меня занесло где-то под Пекином на завод по производству сетки, холста и т.п из стекловолокна. Там было на что посмотреть... Ребята в полувоенной форме на входах, козыряющие всем подряд, белые воротнички, которые ну очень внимательно следили за каждым "действом" нашей делегации.
Однако, спич не о том. Ломаный английский пополам с русским и активная жестикуляция позволи мне добиться визита в измерительную лабораторию на предмет сетки для фасадного утепления. Шел я окрыленный, думая, что пусть там все на китайском, но по цифрам и размерности я уж с вашей сеткой разберусь как-нибудь...
Каково же было мое изумление, когда на листках, которые мне дали, я не нашел ни одного(!) символа, который я мог бы понять, одни китайские иероглифы, и которые читать то непонятно с какой стороны... Пришлось сделать умный вид, секунд двадцать внимательно изучать документ (кто знает(?!), м.б. я его и кверху ногами держал), потом сказать, что это как раз именно то, что я хотел увидеть, и для пущего эффекта я еще пару копий попросил...

(Отредактировано автором: 14 декабря 2009 — 21:04)

 
 Top
nadegniy
Отправлено: 14 декабря 2009 — 21:46
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




[цитата = Andytherm] Вспомнил анекдотичный случай про Китай. Несколько лет назад меня занесло где-то под Пекином на завод по производству сетки, холста и т.п из стекловолокна. Там было на что посмотреть ... Ребята в полувоенной форме на входах, козыряющие всем подряд, белые воротнички, которые ну очень внимательно следили за каждым "действом" нашей делегации.
Однако, спич не о том. Ломаный английский пополам с русским и активная жестикуляция позволи мне добиться визита в измерительную лабораторию на предмет сетки для фасадного утепления. Шел я окрыленный, думая, что пусть там все на китайском, но по цифрам и размерности я уж с вашей сеткой разберусь как-нибудь ...
Каково же было мое изумление, когда на листках, которые мне дали, я не нашел ни одного (!) Символа, который я мог бы понять, одни китайские иероглифы, и которые читать то непонятно с какой стороны ... Пришлось сделать умный вид, секунд двадцать внимательно изучать документ (кто знает (?!), м.б. я его и кверху ногами держал), потом сказать, что это как раз именно то, что я хотел увидеть, и для пущего эффекта я еще пару копий попросил ...[/ QUOTE]
А Вы уверены в том, что это не тексты китайской камасутры? Они ребята хитрые....

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 14 декабря 2009 — 22:19
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




nadegniy пишет:
А Вы уверены в том, что это не тексты китайской камасутры? Они ребята хитрые....


Угу, и вежливые такие, аж мутит и что не скажи, а они все улыбаются, улыбаются и улыбаются..., постоянно ловил себя на мысли, что в тихом омуте...
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 17 декабря 2009 — 23:53
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




[цитата = Andytherm] [цитата = nadegniy] А Вы уверены в том, что это не тексты китайской камасутры? Они ребята хитрые ....[/ QUOTE]

Угу, и вежливые такие, аж мутит и что не скажи, а они все улыбаются, улыбаются и улыбаются ..., постоянно ловил себя на мысли, что в тихом омуте ...[/ QUOTE]
В 1996 году к нам на объект приехал смериканский инструктор- Роберт Тревис (Senergy), он приехал после посещения Китая. Когда мы его спрашивали про Китай, он постоянно вспоминал одну и туже сцену, что он ревностный католик заходит в душ, а там..... двадцать китайских девушек....он побежал, поскользнулся и упал , и демонстрировал нам синяки

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 20 декабря 2009 — 23:31
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




nadegniy
...В 1996 году к нам на объект приехал смериканский инструктор- Роберт Тревис (Senergy), он приехал после посещения Китая. Когда мы его спрашивали про Китай, он постоянно вспоминал одну и туже сцену, что он ревностный католик заходит в душ, а там..... двадцать китайских девушек....он побежал, поскользнулся и упал , и демонстрировал нам синяки.

Ну, да, у нас тоже был прикол... Пошли с коллегами в элитную по их меркам баню. К каждому из нас в раздевалке моментально прилип молоденький китаец с несползающей улыбкой до ушей. Своего я хорошим трехэтажным на третьей попытке сумел отшить. Но был среди нас один наш коллега, неправославный, молчаливый такой и суровый... Последней попыткой услужливого китайца было жгучее желание снять с него самостоятельно, извините, трусы... Как нам удалось избежать международного скандала и м.б. даже с трупом, я до сих пор теряюсь в догадках... Но нет худа без добра, когда пришли одеваться, всю прислугу сдуло как ветром, в один миг.
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 28 апреля 2010 — 15:52
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




Между прочим рекомендую внимательно отнестись к строчкам 4 и 5 таблицы 2 то нового тс на сетку Крепикс. Формально популярная сетка СНР-160 (Крепикс 160) уже не может применяться в фасадных системах утепления с тонким штукатурным слоем. Только СНР-165 (Крепикс 2000).
Что в принципе правильно, но дороже. Можно также нарваться и на ПТО старой закалки, например, в структуре РЖД или газпроме, где еще способны прочитать все, до точки и запятой, и тогда у заказчика найдется простой способ динамить с оплатой...
Скачать файл: ТС_БауТекс.pdf
Скачан раз: 437
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 28 апреля 2010 — 18:44
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Andytherm пишет:
Между прочим рекомендую внимательно отнестись к строчкам 4 и 5 таблицы 2 то нового тс на сетку Крепикс. Формально популярная сетка СНР-160 (Крепикс 160) уже не может применяться в фасадных системах утепления с тонким штукатурным слоем. Только СНР-165 (Крепикс 2000).
Что в принципе правильно, но дороже. Можно также нарваться и на ПТО старой закалки, например, в структуре РЖД или газпроме, где еще способны прочитать все, до точки и запятой, и тогда у заказчика найдется простой способ динамить с оплатой...

Так все только с 165 гр/ м2 и работают.

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Andytherm Супермодератор
Отправлено: 29 апреля 2010 — 09:55
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 311
Дата рег-ции: Нояб. 2009  
Репутация: 27




[/quote]Так все только с 165 гр/ м2 и работают.[/quote]

Нет не все, приходилось встречать и не раз 160.
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 29 апреля 2010 — 23:25
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Andytherm пишет:
[/quote]Так все только с 165 гр/ м2 и работают.


Нет не все, приходилось встречать и не раз 160.[/quote]
Давно выведен процент душевно больных, гомосексуалистов и т.д. в обществе встречаются все категории... Радость Радость Радость

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
Геннадий Емельянов
Отправлено: 30 апреля 2010 — 11:09
Post Id


Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 313
Дата рег-ции: Авг. 2009  
Откуда: СССР
Репутация: 1

[+][+]


.................

(Отредактировано автором: 9 августа 2010 — 14:02)

 
 Top
PROFTEX Супермодератор
Отправлено: 4 мая 2010 — 09:21
Post Id


Директор форума


Покинул форум
Сообщений всего: 65
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 4




Други!
Сетка 165 г применяется не всеми - и это факт. первый вопрос даже от дилеров Церезита - дайте то. что дешевле. и я вообще ставлю под большое сомнение плотность сетки в 165 г - ее никто не изготавливает...

-----
Армирующие материалы для фасадных и интерьерных работ
 
 Top
Андрей Монтянов Администратор
Отправлено: 4 мая 2010 — 09:55
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 291
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 18




TexProf пишет:
и я вообще ставлю под большое сомнение плотность сетки в 165 г - ее никто не изготавливает...


Интересно, кто-нибудь реально взвешивает этот пресловутый квадратный метр перед применением?

-----
Problem->Resources->Decision->Result
 
 Top
Геннадий Емельянов
Отправлено: 4 мая 2010 — 11:36
Post Id


Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 313
Дата рег-ции: Авг. 2009  
Откуда: СССР
Репутация: 1

[+][+]


Я пошёл отрезал ровно 1 кв.м. сетки (производителя не знаю, давно лежит на балконе рулончик) и взвесил.
Вот что вышло:
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
DSC03390s.jpg
 
 Top
Андрей Монтянов Администратор
Отправлено: 4 мая 2010 — 13:16
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 291
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 18




Поддерживаю инициативу.
Под рукой оказался рулончик-рекордсмен немецкой сетки KAST(165г/кв.м) и старенький рулончик VERTEX R131 (160г/кв.м).
Отмечу, что R131 соответсвует заявленной плотности, просто лет 5 назад, когда эта сетка оказалась у меня, требования по плотности были несколько ниже.
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
Плотность сетки 165г(KAST).jpg


-----
Problem->Resources->Decision->Result
 
 Top
Андрей Монтянов Администратор
Отправлено: 4 мая 2010 — 13:23
Post Id



Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 291
Дата рег-ции: Окт. 2008  
Откуда: Москва
Репутация: 18




Старенький рулончик VERTEX R131 (160г/кв.м)
Несмотря на посредственную точность весов (округление до 5г), я несказанно рад, что не получил результат ниже 160г - если и дурят нашего брата, господа европейцы, то совсем немного (в пределах погрешности измерений).
Нужно смотреть на паспорт или ТО изделия, перед покупкой сетки.
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
Плотность сетки 160г(Vertex).jpg


-----
Problem->Resources->Decision->Result
 
 Top
Геннадий Емельянов
Отправлено: 4 мая 2010 — 21:58
Post Id


Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 313
Дата рег-ции: Авг. 2009  
Откуда: СССР
Репутация: 1

[+][+]


.................

(Отредактировано автором: 9 августа 2010 — 14:04)

 
 Top
Александр Глушков
Отправлено: 10 февраля 2011 — 06:42
Post Id



Спонсор сайта


Покинул форум
Сообщений всего: 158
Дата рег-ции: Февр. 2011  
Откуда: Красноярск
Репутация: 1




PROFTEX пишет:
вопросу Полоцкой сетки, наверное, следует опять же обратиться к нам, как к представителю завода в России.
По качеству:
1. Завод обеспечивает полный цикл производства сетки, чего нельзя сказать ни об одном российском производителе. Единственное, что закупается на стороне, - это импортная химия для пропитки.
2. Полоцкая сетка является одной из первых, получивших ТС в России еще лет 10 назад.
3. ТС на сетку по новым требованиям к сетке уже на выходе в свет. Все испытания успешно пройдены.
4. За первое полугодие уже было реализовано около 800 000 кв.м.
5. Идеальное соотношение цена-качество по сравнению с импортными сетками и сетками местного производства.

Ряд ЦК Церезита применяет данный продукт на своих объектах, в т.ч. и на серьезных!!!

Можно прайс в личку пожалуйста
(Добавление)
nadegniy пишет:
больше я никогда не использовал такие сетки, слава богу, что хорошие люди научили домашним тестам с мылом....

А что это за тесты? Интересно!!!!
 
 Top
nadegniy
Отправлено: 10 февраля 2011 — 10:57
Post Id



Технадзор


Покинул форум
Сообщений всего: 1064
Дата рег-ции: Нояб. 2008  
Откуда: Москва, Россия
Репутация: 16




Глушков пишет:
PROFTEX пишет:
вопросу Полоцкой сетки, наверное, следует опять же обратиться к нам, как к представителю завода в России.
По качеству:
1. Завод обеспечивает полный цикл производства сетки, чего нельзя сказать ни об одном российском производителе. Единственное, что закупается на стороне, - это импортная химия для пропитки.
2. Полоцкая сетка является одной из первых, получивших ТС в России еще лет 10 назад.
3. ТС на сетку по новым требованиям к сетке уже на выходе в свет. Все испытания успешно пройдены.
4. За первое полугодие уже было реализовано около 800 000 кв.м.
5. Идеальное соотношение цена-качество по сравнению с импортными сетками и сетками местного производства.

Ряд ЦК Церезита применяет данный продукт на своих объектах, в т.ч. и на серьезных!!!

Можно прайс в личку пожалуйста
(Добавление)
nadegniy пишет:
больше я никогда не использовал такие сетки, слава богу, что хорошие люди научили домашним тестам с мылом....

А что это за тесты? Интересно!!!!

Берёте темное хозяйственное мыло, делаете мыльный раствор, кладёте кусочки сеток, Вертекс берёте за эталон, от Полоцка сразу откажетесь Радость Радость Радость
Но брать нужно не образец с выстаки или офиса производителя, а срезать полосу от рулона на складе!

-----
И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!
 
 Top
clean
Отправлено: 10 февраля 2011 — 11:51
Post Id


Эксперт


Покинул форум
Сообщений всего: 227
Дата рег-ции: Февр. 2010  
Откуда: Украина Мариуполь
Репутация: 2




самый простой мгновенный тест определить, что за сетка у вас в руках ее нужно поджечь если она сгорела полностью то и мылом проверять нет смысла, а если остался скелет, то тогда можно и мыло.
 
 Top
Страниц (3): [1] 2 3 »
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0, скрытых: 0)
« Комплектующие фасадных систем »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования


Powered by ExBB
ExBB FM 1.0 RC1 by TvoyWeb.ru
InvisionExBB Style converted by Markus?
[Script Execution time: 0.0697]     [ Gzip Disabled ]